问:
自来水厂内有二氧化氯发生器两台(一用一备),现在想申请空气呼吸器,但是领导要求申请报告要写明水厂内的危害因素以及可能造成后果,最重要的要说明配备空气呼吸器的法律法规等依据,以及配备标准?

答:
请参照国家安全生产监督管理总局令第40号《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》,其中规定:第二十条 危险化学品单位应当依法制定重大危险源事故应急预案,建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资,并保障其完好和方便使用;配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。
对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源,危险化学品单位应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服堵漏器材等应急器材和设备;涉及剧毒气体的重大危险源,还应当配备两套以上(含本数)气密型化学防护服;涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源,还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。
重大危险源的辨识方法请参照《危险化学品重大危险源分级方法》。